przegląd instalacji elektrycznej - pomiary elektryczne po 5 latach - cena

Featured Replies

Napisano

Właściwe po 6 i pół roku. Rozrzut cen od 300/350 - 450- 700. Plus VATy.

Co o tym sądzić? Wszystkie nawet bez zdjęcia rozdzielnicy, jeden pytał o metraż. 

Napisano
18 minut temu, wawo napisał:

Właściwe po 6 i pół roku. Rozrzut cen od 300/350 - 450- 700. Plus VATy.

Co o tym sądzić? Wszystkie nawet bez zdjęcia rozdzielnicy, jeden pytał o metraż. 

Mowa o domu czy mieszkaniu?

Napisano
  • Autor
4 minuty temu, volf6 napisał:

Mowa o domu czy mieszkaniu?

Dom, 

Napisano
Co ma na celu taki przegląd?
Ubezpieczyciel wymaga. Nie pytaj o cel bo to bez znaczenia. Liczy się papier.
Napisano
6 minut temu, amciek napisał:
21 minut temu, rwIcIk napisał:
Co ma na celu taki przegląd?

Ubezpieczyciel wymaga. Nie pytaj o cel bo to bez znaczenia. Liczy się papier.

To rozumiem. 

Robię przeglądy kominiarskie. 

Gdy słyszą, że do ubezpieczenia, krzyczą 150.

Napisano
3 godziny temu, rwIcIk napisał:

Co ma na celu taki przegląd?

 

 

Przegląd taki może wiele powiedzieć o stanie instalacji elektrycznej a także wykryć druciarstwo. 

Napisano
19 godzin temu, KYRTAP napisał:

Przegląd taki może wiele powiedzieć o stanie instalacji elektrycznej a także wykryć druciarstwo. 

Szkoda tylko, że w większości przypadków jest to fikcja dla kwitka.

Napisano
8 godzin temu, rwIcIk napisał:

U mnie w bloku kiedyś byli i sprawdzali jakimś miernikiem.

Oczywiście, że byli i robili, tylko czy wszystko co powinni.

Napisano
A czy odkopuja gorne puszki i tam tez mierzą co trzeba?
 
A co tam chcesz mierzyć w tych puszkach?

tapatalked

Napisano
3 godziny temu, luccass napisał:

A co tam chcesz mierzyć w tych puszkach?

tapatalked
 

 

Nie wiem i dlatego pytam.

Moze nie trzeba.

 

Napisano
7 minut temu, wawo napisał:

 

Wrócmy jednak do sprawy ceny, zasadniczo  potrzeba do 2 h i 2 ludzi. 

A później co najmniej 2 h przy kompie

Napisano

Jak chcesz tylko papier bierz najtańszą ofertę.

Jak chcesz faktycznie wykonać przegląd i wyciągnąć jakieś wnioski, to musisz szczegółowo zapytać, co zamierzają Ci mierzyć.

Ja polecam wykonać:

1.pomiar uziemienia

2. Rezystancja izolacji

3. Impedancja pętli zwarcia

4. Badania wyłączników RCD

5. Wykonać oględziny aparatury w rozdzielni

6. Oczywiście sprawdzenie ciągłości przewodów PE

 

Za powyższe 750 zł netto to mało, pytanie tylko co zrobisz jak już dostaniesz protokół z negatywnymi wynikami

Napisano
21 minut temu, technix napisał:

Jak chcesz tylko papier bierz najtańszą ofertę.

Jak chcesz faktycznie wykonać przegląd i wyciągnąć jakieś wnioski, to musisz szczegółowo zapytać, co zamierzają Ci mierzyć.

Ja polecam wykonać:

1.pomiar uziemienia

2. Rezystancja izolacji

3. Impedancja pętli zwarcia

4. Badania wyłączników RCD

5. Wykonać oględziny aparatury w rozdzielni

6. Oczywiście sprawdzenie ciągłości przewodów PE

 

Za powyższe 750 zł netto to mało, pytanie tylko co zrobisz jak już dostaniesz protokół z negatywnymi wynikami

Zależne też trochę od tego, czy kolega ma parterowy domek 80m2 i jedno dwa gniazdka w pokoju, czy 300m2 sterowane np. Smart Home i rozdzielnię na 100 obwodów.

Napisano
9 godzin temu, mayster_tcz napisał:

Zależne też trochę od tego, czy kolega ma parterowy domek 80m2 i jedno dwa gniazdka w pokoju, czy 300m2 sterowane np. Smart Home i rozdzielnię na 100 obwodów.

Dokładnie

Napisano
  • Autor
13 godzin temu, mayster_tcz napisał:

Zależne też trochę od tego, czy kolega ma parterowy domek 80m2 i jedno dwa gniazdka w pokoju, czy 300m2 sterowane np. Smart Home i rozdzielnię na 100 obwodów.

Więc dla jasności rozdzielnica. W druciarstwo wykonawcy nie wierzę. 

Sensowne minimum do sprawdzenia to co byłoby?

 

 

IMG_20191227_113423 (Mały).jpg

Napisano

Badania różnicówek, pętla zwarcia, rezystancja izolacji

Napisano

Przy bardzo dużym uproszczeniu każde badanie punktu kosztuje około 5-6 zł. 

Więc badanie rezystancji izolacji, różnicówki  i pętli zwarcia dla gniazda wynosi 15zł

możesz sobie policzyć koszty mnożąc przez ilość punktów + upust przy dużej ilości punktów

dokumentacja 60-100 zł za komplet. 

 

Kiedyś kobieta prosiła o "protokoły" do odbioru nowego domu. Pierwsze pytanie dlaczego instalator nie wypisze protokołów?

Bo wujek "emerytowany górnik" nie ma uprawień. Powiedziałem cenę mniej więcej jak powyżej, to Pani się obruszyła. Wujek twierdzi że pomiary maksymalnie 150zł za całość.

Powiedziałem, że muszę dokładnie sprawdzić instalacje po "wujku" żeby brać odpowiedzialność za  dom.  Pani powiedziała że znajdzie sobie kogoś innego, kto nie będzie marudził i pobije jej protokoły.   

Napisano
Dnia 30.12.2019 o 10:58, Hagi84 napisał:

Pani powiedziała że znajdzie sobie kogoś innego, kto nie będzie marudził i pobije jej protokoły.   

I to jest dla obu stron najlepsze rozwiązanie w takim przypadku.

Ja jak dostaję takie telefony to mówię odrazu cenę razy 3, spokój rzecz bezcenna.

Napisano
Dnia 27.12.2019 o 12:01, wawo napisał:

Więc dla jasności rozdzielnica.

 

Po co tam tyle różnicówek jednofazowych?

Napisano
Dnia 30.12.2019 o 10:58, Hagi84 napisał:

Przy bardzo dużym uproszczeniu każde badanie punktu kosztuje około 5-6 zł. 

Więc badanie rezystancji izolacji, różnicówki  i pętli zwarcia dla gniazda wynosi 15zł

możesz sobie policzyć koszty mnożąc przez ilość punktów + upust przy dużej ilości punktów

dokumentacja 60-100 zł za komplet. 

To co powiesz na oferty ryczałtowe,  rzędu 30zł/mieszkanie (nie dla całej SM, a wspólnoty na 30 mieszkań)?

Widocznie ta Pani i jej wujek je znali.

Edytowane przez ZUBERTO

Napisano
36 minut temu, Lucyfer napisał:

Po co tam tyle różnicówek jednofazowych?

Wygląda, że każdy nadmiarowy ma swoją różnicówke, ale po co aż tyle:nie_wiem:

Napisano
1 minutę temu, ccLot napisał:

Wygląda, że każdy nadmiarowy ma swoją różnicówke, ale po co aż tyle:nie_wiem:

 

A nawet, że różnicówek jest więcej. Dlatego pytam.

Napisano

Faktycznie 16 do 17.

Napisano
38 minut temu, ccLot napisał:

Wygląda, że każdy nadmiarowy ma swoją różnicówke, ale po co aż tyle:nie_wiem:

taki system montowany jest np. w biurach.  Jeden wyłącznik różnicowonadprądowy jest przypisany do jednego stanowiska pracy. 

monitor, komputer ewentualnie drukarka, dodatkowe gniazda. Jeżeli coś się uszkodzi to tylko Tobie. Reszta biura pracuje normalnie.

 Każdy zasilacz komputerowy ma upływność. Podłączenie kilku zasilaczy komputerowych może powodować wzbudzenie członu różnicowego i wyłączenie obwodu.

 

nie ma przeciwwskazań, a nawet jest zalecana aby było dużo RCD. Oczywiście we wszystkim należy stosować umiar. 

Napisano

Jak jest 1/1 to ok, ale tu mamy 1 RCD więcej niż nadmiarówek.

Napisano
  • Autor
Dnia 30.12.2019 o 10:58, Hagi84 napisał:

Przy bardzo dużym uproszczeniu każde badanie punktu kosztuje około 5-6 zł. 

Więc badanie rezystancji izolacji, różnicówki  i pętli zwarcia dla gniazda wynosi 15zł

możesz sobie policzyć koszty mnożąc przez ilość punktów + upust przy dużej ilości punktów

dokumentacja 60-100 zł za komplet. 

 

Kiedyś kobieta prosiła o "protokoły" do odbioru nowego domu. Pierwsze pytanie dlaczego instalator nie wypisze protokołów?

Bo wujek "emerytowany górnik" nie ma uprawień. Powiedziałem cenę mniej więcej jak powyżej, to Pani się obruszyła. Wujek twierdzi że pomiary maksymalnie 150zł za całość.

Powiedziałem, że muszę dokładnie sprawdzić instalacje po "wujku" żeby brać odpowiedzialność za  dom.  Pani powiedziała że znajdzie sobie kogoś innego, kto nie będzie marudził i pobije jej protokoły.   

 

Czyli koło 500? + VAT?

Napisano
  • Autor
1 minutę temu, ccLot napisał:

Jak jest 1/1 to ok, ale tu mamy 1 RCD więcej niż nadmiarówek.

 

Chodzi do 5 komp. równocześnie ;]

I przewidziany był kominek z płaszczem wodnym , ale zrezygnowałem

Z elektryką nie mam niczego wspólnego, utrudnia to niestety życie. 

Napisano
Godzinę temu, Hagi84 napisał:

Każdy zasilacz komputerowy ma upływność. Podłączenie kilku zasilaczy komputerowych może powodować wzbudzenie członu różnicowego i wyłączenie obwodu.

 

A to nowość. Miewam włączone po kilka PC i takiego problemu nie miałem.

Napisano
6 godzin temu, Lucyfer napisał:

 

A to nowość. Miewam włączone po kilka PC i takiego problemu nie miałem.

Lucek, żadna nowość, że tak powiem, zgodnie z normą (ta upływność).

Co do Twojej osławionej różnicówki/instalacji, to kiedy ostatni raz ją badałeś?

Jakie były wyniki?

Napisano
13 godzin temu, wawo napisał:

 

Czyli koło 500? + VAT

Tak

Napisano
13 godzin temu, Lucyfer napisał:

 

A to nowość. Miewam włączone po kilka PC i takiego problemu nie miałem.

szczególnie zasilacze impulsowe o dużej mocy mają upływność około 4-5 mA. Przy 4 zasilaczach może zadziałać RCD.

Edytowane przez Hagi84

Napisano

Jeszcze wszystko zależy jaką się ma różnicówkę , z jakim prądem różnicowym. Przy "standardowych" 30 mA faktycznie może wywalać, ale jak ktoś ma 100 mA to raczej nic nie powinno się dziać, ale ochrona już dużo gorsza.

Osobną kwestią jest awaryjność rcd...

 

Napisano
Godzinę temu, Hagi84 napisał:

szczególnie zasilacze impulsowe o dużej mocy mają upływność około 4-5 mA

 

Jak rozumiem mówimy o standardowych ATX-możesz wyjaśnić w jaki sposób moc zasilacza wpływa na upływność?

Napisano
8 godzin temu, volf6 napisał:

 

Jak rozumiem mówimy o standardowych ATX-możesz wyjaśnić w jaki sposób moc zasilacza wpływa na upływność?

Mówimy o zasilaczach impulsowych takich jak są w laptopach.

ja mam zasilacz o parametrach:

19,5V i 12,3A co daje moc na wyjściu 240W

Żona ma 20V i 1,5A co daje moc na wyjściu  30W

Myślę, że mój ma większy upływ. 

Edytowane przez Hagi84

Napisano
7 godzin temu, Hagi84 napisał:

Mówimy o zasilaczach impulsowych takich jak są w laptopach.

 

Do czego ma być ta upływność, skoro zasilacz nie ma uziemienia, a przewód dwużyłowy, a laptop obudowę plastikową? 

Napisano
23 godziny temu, technix napisał:

Lucek, żadna nowość, że tak powiem, zgodnie z normą (ta upływność).

Co do Twojej osławionej różnicówki/instalacji, to kiedy ostatni raz ją badałeś?

Jakie były wyniki?

Różnicówka jest zmieniona 2 lata temu, poprzednia przestała działać. Ostatnio zadziałała 17 listopada, pękło hermetyczne złącze zasilania pompy i wilgoć połączona z kurzem spowodowała upływność. Różnicówka ma prąd upływ 30mA. Złącze wymienione, wszystko działa.

Napisano
szczególnie zasilacze impulsowe o dużej mocy mają upływność około 4-5 mA. Przy 4 zasilaczach może zadziałać RCD.
A to ciekawe, w jednym miejscu miałem na dwóch różnicówkach ~80 PCtów. Bez problemów.

tapatalked

Napisano
1 godzinę temu, ⠀ napisał:

A to ciekawe, w jednym miejscu miałem na dwóch różnicówkach ~80 PCtów. Bez problemów.

tapatalked
 

 

3 godziny temu, Lucyfer napisał:

 

Do czego ma być ta upływność, skoro zasilacz nie ma uziemienia, a przewód dwużyłowy, a laptop obudowę plastikową? 

Proszę sobie poczytać tematy na forach specjalistycznych.

Podają tam jak wylicza się taki prąd płynący do PE oraz jest zauważone, że zasilacze różnych producentów powodują wybijanie członów RCD a innych nie.

O to linki :

 

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic442046.html

https://ise.pl/forum/normy-przepisy-prawo/czeste-wyzwalanie-rcd-na-obwodach-komputerowych-16976

 

 

Napisano
Proszę sobie poczytać tematy na forach specjalistycznych.
Podają tam jak wylicza się taki prąd płynący do PE oraz jest zauważone, że zasilacze różnych producentów powodują wybijanie członów RCD a innych nie.
O to linki :
 
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic442046.html
https://ise.pl/forum/normy-przepisy-prawo/czeste-wyzwalanie-rcd-na-obwodach-komputerowych-16976
 
 
Okej, przeczytam, a następnie powiem wszystkim zasilaczom impulsowym w firmie że robią to źle :hehe:

tapatalked

Napisano
4 godziny temu, Hagi84 napisał:

Proszę sobie poczytać tematy na forach specjalistycznych.

Podają tam jak wylicza się taki prąd płynący do PE oraz jest zauważone, że zasilacze różnych producentów powodują wybijanie członów RCD a innych nie.

O to linki :

 

Ale to może dotyczyć zasilaczy komputerowych (w metalowej obudowie montowanych w obudowach komputerowych), a nie zasilaczy do laptopów. Jeśli taki zasilacz ma niepodłączone "uziemienie" lub w ogóle nie ma PE, a przy tym ma izolowaną obudowę, to nie może być mowy o upływności.

 

Swoją drogą w standardowych komputerowych zasilaczach taki problem występuje, o czym przekonałem się nieraz organoleptycznie. W niektórych warunkach przy dotknięciu potrafi lekko szczypać, a w niektórych jednoczesne dotknięcie np. grzejnika może spowodować porażenie (przy braku różnicówki).

Napisano
5 godzin temu, Hagi84 napisał:

Podają tam jak wylicza się taki prąd płynący do PE

 

No tylko, że moje laptopy nie mają kabli z żyłą PE ;]

Napisano
3 minuty temu, Krisker napisał:

Ale to może dotyczyć zasilaczy komputerowych (w metalowej obudowie montowanych w obudowach komputerowych),

 

Mam dwa-trzy regularnie pracujące, z doprowadzonym sprawnym PE i nic się nie dzieje.

Napisano

Musiałbyś zmierzyć tę upływność. Możesz mieć np. 5mA z każdego (to tylko przykład) i nie przekroczysz limity różnicówki.  Oczywiście możesz mieć również 2x0mA :)

Edytowane przez Krisker

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.