Zorientuj się ile, żebyś potem kombinować nie musiał.
Z tych co ja wybrałem i kupiłem najmocniejszy miał 21kW, ja wziąłem max. 17kW i musiałem go zworkami ograniczyć do 15kW (była opcja 4 ustawień co 2kW), bo nie przemyślałem wcześniej sprawy i zbyt cienkie przewody do niego położyłem.
Niestety nie wiem, nie mierzyłem ile tak rzeczywiście pobiera, ale przydział mam 14kW 25A i problemu nie mam (mam kuchnię elektryczną, ale mało używam i raczej nie jednocześnie).
Powiem Ci tylko, że w domu też mam 14kW-25A i max pobór to 8kW, ale z większych możliwych odbiorników elektrycznych mam chyba tylko piekarnik, żelazko i 2 splity (wiadomo że pralka, zmywarka , mikrofala też jest).
Jak założysz 3 urządzenia większej mocy i jednoczesne jechanie na maxa to i 40A Ci nie starczy (podgrzewacz weźmy te 15-21kW, indukcja 7kW, piekarnik 4kW, klima to raczej pomijalny temat ale też przy ciągłej pracy 1kW trzeba liczyć).
Trzeba założyć jakąś jednoczesność używania urządzeń i ich rzeczywistą/realną moc pobieraną w trakcie pracy.
W PGE masz przedziały 14kW-25A, 17kW-32A, 22kW-40A, jest jeszcze 27kW-63A ale nawet jak na dom mieszkalny to już grubo (mało kiedy trafiam i to głównie w przypadku gospodarza lub rzemieślnika jakiegoś).
Pewnie zaraz ktoś Ci napisze jakiego realnego poboru indukcji można się spodziewać, albo policz se że wykorzystujesz jednocześnie max 2 pola, dodaj wszystko i przemnóż przez "współczynnik Janosika " 0,6.
W ciemno, na Twoim miejscu wystąpiłbym o 17kW - 32A i zobaczył. Zwiększyć zawsze można (przy założeniu, że sieć jest wydolna).
Jak będziesz wisiał na cienkich przewodach kilometr albo dalej od stacji to dowiesz się co to spadek napięcia w wioskowych liniach.